NeDi Software Specific > Definition Files

Problems with WS-C2960-24TC-L Alias

(1/2) > >>

eviltrooper:
Hi Folks,

i have a problem with my Cisco 2960 Swiches.

Nedi can't find the Alias from my Switch.

on my Cisco 2950 it works.

i use the Orginal def files from Nedi 1.05.

anny idea?


--- Code: ---# Definition for 1.3.6.1.4.1.9.1.694 created by Defgen 1.1 on 16.Jul 06 22:26

# General
SNMPv   2HC
Type    WS-C2960-24TC-L
OS      IOS
Icon    w2bn
Bridge  VLX
Dispro  CDP
Serial  1.3.6.1.4.1.9.3.6.3.0
Bimage  1.3.6.1.4.1.9.2.1.73.0

# Vlan Specific
VLnams  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.4.1
VTPdom  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.2.1.1.2.1
VTPmod  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.2.1.1.3.1

# Interfaces
IFalia 1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.4
IFalix  1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.11
IFvlan  1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2
IFvlix
IFdupl  1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.10
IFduix  1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.11
Halfdp  1
Fulldp  2

# Modules
Modesc  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2
Moclas  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5
Movalu  9
Moslot  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
Modhw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8
Modsw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9
Modfw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10
Modser  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11
Momodl  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13

# RRD Graphing
CPUutl  1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.1
Temp
MemCPU  1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1
MemIO   1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.2
--- End code ---

cmesser:
Hi,

If Alias is retrieved with OID:
1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.28
on this type.

Regards!

eviltrooper:
i used this string..

then in make an ./nedi.pl -pb

and.. nothing.. :(

what MIB does i need for an mib browser to find that OID?

eviltrooper:
Finaly it works..

i used the OID with the IFalix and now it works ^^

same procedure by WS-C2960G-24TC-L

so my new def files for are looking this.


--- Code: ---# General
SNMPv   2HC
Type    WS-C2960-24TC-L
OS      IOS
Icon    w2bn
Bridge  VLX
Dispro  CDP
Serial  1.3.6.1.4.1.9.3.6.3.0
Bimage  1.3.6.1.4.1.9.2.1.73.0

# Vlan Specific
VLnams  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.4.1
VTPdom  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.2.1.1.2.1
VTPmod  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.2.1.1.3.1

# Interfaces
IFalia  1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.28
#IFalia 1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.4
#IFalix 1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.11
IFaliax 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.28
IFvlan  1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2
IFvlix
IFdupl  1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.10
IFduix  1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.11
Halfdp  1
Fulldp  2

# Modules
Modesc  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2
Moclas  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5
Movalu  9
Moslot  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
Modhw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8
Modsw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9
Modfw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10
Modser  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11
Momodl  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13

# RRD Graphing
CPUutl  1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.1
Temp
MemCPU  1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1
MemIO   1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.2       
--- End code ---

and for the WS-C2960G-24TC-L


--- Code: ---# General
SNMPv   2HC
Type    WS-C2960G-24TC-L
OS      IOS
Icon    w2bn
Bridge  VLX
Dispro  CDP
Serial  1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.19.0
Bimage  1.3.6.1.4.1.9.2.1.73.0

# Vlan Specific
VLnams  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.4.1
VTPdom  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.2.1.1.2.1
VTPmod  1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.2.1.1.3.1

# Interfaces
IFalia  1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.28
#IFalia 1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.4
#IFalix 1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.11
IFaliax 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.28
IFvlan  1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2
IFvlix
IFdupl  1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.10
IFduix  1.3.6.1.4.1.9.5.1.4.1.1.11
Halfdp  1
Fulldp  2

# Modules
Modesc  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2
Moclas  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5
Movalu  9
Moslot  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
Modhw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8
Modsw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9
Modfw   1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10
Modser  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11
Momodl  1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13

# RRD Graphing
CPUutl  1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.1
Temp
MemCPU  1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1
MemIO   1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.2
--- End code ---

rickli:
IFaliax won't do anything :)

Are those 2960 running a newer IOS? I can update the .defs, but want to be sure it's the right OID...